Характеристики |
ИОС-35-500-01 УХЛ1
|
ИОС-35-1000 УХЛ1
|
ИОС-35-2000 УХЛ1
|
Номинальное напряжение, кВ |
35 |
35 |
35 |
Длина пути утечки, мм |
700 |
900 |
700 |
Масса, кг |
14,2 |
28 |
33 |
Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН |
- Нормируемая по ГОСТ и по ТУ завода |
5 |
10 |
20 |
- Гарантируемая заводом |
7 |
14 |
26 |
- Фактические значения при испытаниях |
8,0...9,5 |
17....23 |
28...40,5 |
Минимальный разрушающий крутящий момент, кН·м |
Номинальный по ГОСТ |
не нормируется |
не нормируется |
не нормируется |
- Нормируемый по ТУ завода |
2 |
2 |
2 |
- Гарантируемый заводом |
3 |
3 |
3 |
- Фактические значения при испытаниях |
3,5...4,0 |
3,5...4,0 |
3,5...4,0 |
|
|
|
|
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |
190 |
190 |
190 |
Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухомсостоянии, кВ |
95 |
95 |
95 |
Степень загрязнения в районе применения изоляторов: |
- Минимальное нормируемое значение по ГОСТ |
l |
l |
l |
- Фактическое значение по результатам испытаний |
ll |
ll |
ll |
|