Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС 110 Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС 110 Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС 110 Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС 110 Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС 110 Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС 110 Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС 110 Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС 110 Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС 110 Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС 110 Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС 110
ИОС-110-400 Изоляторы опорные стержневые фарфоровые
  • ИОС-110-400 Изоляторы опорные стержневые фарфоровые
  • ИОС-110-400 М Изоляторы опорные стержневые фарфоровые
  • ИОС-110-400 МУ Изоляторы опорные стержневые фарфоровые
  • ИОС-110-600 М Изоляторы опорные стержневые фарфоровые
  • ИОС-110-600 МУ Изоляторы опорные стержневые фарфоровые
  • ИОС-110-1250 М Изоляторы опорные стержневые фарфоровые
  • ИОС-110-1250 МУ Изоляторы опорные стержневые фарфоровые
  • ИОС-110-2000 М Изоляторы опорные стержневые фарфоровые
  • ИОС-110-2000 М-01 Изоляторы опорные стержневые фарфоровые
  • ИОС-110-2000 МУ Изоляторы опорные стержневые фарфоровые
  • ИОС-110-2000 МУ-01 Изоляторы опорные стержневые фарфоровые

    • Характеристики ИОС-110-400 УХЛ1
      ИОС-110-400 М УХЛ1
      ИОС-110-400 МУ УХЛ1
      Номинальное напряжение, кВ 110 110 110
      Длина пути утечки, мм 1900 2050 2050
      Масса, кг 48,3 48,3 48,3
      Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН
      - Нормируемая по ГОСТ и по ТУ завода 4 4 4/5,2
      - Гарантируемая заводом 8 8 12
      - Фактические значения при испытаниях 10...13 10....13 14...16
      Минимальный разрушающий крутящий момент, кН·м
      Номинальный по ГОСТ не нормируется не нормируется не нормируется
      - Нормируемый по ТУ завода 2,5 2,5 2,5
      - Гарантируемый заводом 4 4 4
      - Фактические значения при испытаниях 5...8,5 5...8,5 5...8,5
             
      Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 450 450 450
      Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухомсостоянии, кВ 230 230 230
      Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ
      - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода 230 230 230
      - Фактическое значение при испытаниях 302,3...307,7 302,3...307,7 302,3...307,7
      Степень загрязнения в районе применения изоляторов:
      - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ l l l
      - Фактическое значение по результатам испытаний ll ll ll
    • Характеристики ИОС-110-600 М УХЛ1
      ИОС-110-600 МУ УХЛ1
      Номинальное напряжение, кВ 110 110
      Длина пути утечки, мм 2230 2230
      Масса, кг 58 58
      Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН   
      - Нормируемая по ГОСТ и по ТУ завода 6 6/7,8
      - Гарантируемая заводом 10 12
      - Фактические значения при испытаниях 13...14,5 14....18
       Минимальный разрушающий крутящий момент, кН·м   
      Номинальный по ГОСТ не нормируется не нормируется
      - Нормируемый по ТУ завода 5 5,5
      - Гарантируемый заводом 6 6
      - Фактические значения при испытаниях 6,5...7,5 6,5...7,5
           
      Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 450 450
      Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухомсостоянии, кВ 230 230
      Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ
      - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода ?230 ?230
      - Фактическое значение при испытаниях 302,3...307,7 302,3...307,7
      Степень загрязнения в районе применения изоляторов:
      - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ l l
      - Фактическое значение по результатам испытаний ll ll
    • Характеристики ИОС-110-1250 М УХЛ1
      ИОС-110-1250 МУ УХЛ1
      Номинальное напряжение, кВ 110 110
      Длина пути утечки, мм 2230 2230
      Масса, кг 69 69
      Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН
      - Нормируемая по ГОСТ и по ТУ завода 12,5 12,5
      - Гарантируемая заводом 16 16
      - Фактические значения при испытаниях 17...19,5 17....19,5
      Минимальный разрушающий крутящий момент, кН
      Номинальный по ГОСТ не нормируется не нормируется
      - Нормируемый по ТУ завода 5 5
      - Гарантируемый заводом 6 6
      - Фактические значения при испытаниях 6,5...7,5 6,5...7,5
           
      Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 450 450
      Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухомсостоянии, кВ 230 230
      Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ
      - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода 230 230
      - Фактическое значение при испытаниях 302,3...307,7 302,3...307,7
      Степень загрязнения в районе применения изоляторов:
      - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ l l
      - Фактическое значение по результатам испытаний ll ll
    • Характеристики ИОС-110-2000 М УХЛ1
      ИОС-110-2000 М-01 УХЛ1 ИОС-110-2000 МУ УХЛ1 ИОС-110-2000 МУ-01 УХЛ1
      Номинальное напряжение, кВ 110 110 110  110
      Длина пути утечки, мм 2000 2000 2000  2000
      Масса, кг 71,5 72 71,5  72
      Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН
      - Нормируемая по ГОСТ и по ТУ завода 20 20 20/26  20/26
      - Гарантируемая заводом 24 24 28 28
      - Фактические значения при испытаниях 27...30 27....30 29,5...31 29,5...31
      Минимальный разрушающий крутящий момент, кН·м
      Номинальный по ГОСТ не нормируется не нормируется не нормируется  не нормируется
      - Нормируемый по ТУ завода 5 5 5  5
      - Гарантируемый заводом 8 8 8  8
      - Фактические значения при испытаниях 8,5...9,5 8,5...9,5 8,5...9,5 8,5...9,5
               
      Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 450 450 450 450
      Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухомсостоянии, кВ 230 230 230 230
      Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ
      - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода ?230 ?230 ?230 ?230
      - Фактическое значение при испытаниях 302,3...307,7 302,3...307,7 302,3...307,7 302,3...307,7
      Степень загрязнения в районе применения изоляторов:
      - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ l l l l
      - Фактическое значение по результатам испытаний ll ll ll ll

Наши контакты


Тел.: +7(495)780-51-65

Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Наши адреса


Офис:  г. Москва, ул. Лазо, д.9

Склад: г. Москва, 1-й Красковский проезд, вл. 38А с. 40.


© 2014-2024 ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД»